Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Panne pac daikin FBQ/RZQ
Posté : 04-04-2011 13:26
Bonjour à tous,
mon installation :
Marque DAIKIN : PAC Gainable
UE : RZQ 71 B9V3B1 : 1 unité
UI : FBQ 71 B8V3B : 1 unité
boitier de controle : BRC1D52
Lorsque j'allume le chauffage, le compresseur ne se lance pas et j'ai l'erreur "JC" qui signifie que sur l'UE, problème du capteur de pression aspiration .
Il a démonté les capots de l'UE et à débrancher la commande d'electrovanne Chaud/Froid pour la tester au métrix et pas de 220V. Alors qu'il devrait y en avoir car en position normal non alimenté, la vanne est en Froid et donc en mode chauffage, elle est alimenté en 220V => Problème de la carte électronique. Le relais de l'électrovanne doit être mort.
Ensuite il a mis en mode froid (donc électrovanne en position...) et là le compresseur se lance puis au bout de 30 s s'arrête pour mettre le code "JC". Il a dit que le détendeur n'a pas fonctionné : soit la carte ne commande plus la bobine du détendeur, soit le détendeur est mort et a peut être grillé la carte.
Il propose de changer d'abord la carte et la bobine => proche de 1000€ (j'attends le devis) !!!
Si cela ne marche toujours pas, il faut désouder le détendeur pour en rebraser un autre
Qu'en pensez vous ?
Peut on changer que le relais en le désoudant ???
Merci d'avance pour votre aide
GUINCHO
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3266&forum=111