En regardant sur un vieux catalogue, je me suis rappeler il y a longtemps, une panne similaire. Voila code panne sur la BRC1D, mais je ne me rappelle plus du code panne, et en fait il à fallut changer la carte de l'UE, il y a 3 petits relais, un à l'enclenchement , le 2ième'V2) et le 3ième'V3) pour la régulation, mais le 1er 'V1)sert aussi pour la régulation, donc pour moi le 2ième ne s'enclenchait pas et donc à un moment donné la HP montait V3 OK, mais pas de vitesse V2, donc à un moment donné surtout en périodes douces, panne. Si cela peut un peut t'aider. Mais je ne vois pas pourquoi une BP aussi basse, un bouchon? une vanne fermée? sur la ligne départ liquide. CordialementCet article provient de Le site des frigoristes