website logo
Auteur

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne


Posté : 23-04-2011 22:32 icone du post

Bonjour,

Je réponds à PL Pat.

Quand je débranche la thermistance de l'échangeur extérieur :

1) Je peux faire fonctionner l'ensemble et obtenir du chaud et du froid à l'intérieur avec la télécommande.
2) Si je veux arrêter tout avec la télécommande seul le ventilateur de l'UI s'arrête mais le compresseur continue. Je ne peux plus faire repartir le ventilateur int. avec la télécommande. Je dois couper le courant au disjoncteur pour évier la montée en température du compresseur.
3) Le code panne affiché sur les diodes de l'UE est 10000 qui sur le tableau de correspondance correspond à "OCT ( Out Coil Thermistor) débranché".
4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).

Ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Bonsoir à tous.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3317&forum=111