bonsoir,

pour le : 4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).
heureux de constater une logique!!! en effet, si l'UE signale une panne , e, occurence la" 10000 qui sur le tableau de ..."
il est logique que l'UI transmette un prob sur l'UE.
idée?? type de résistance et mesure ohmmique avec T° # histoire de voir si elle réagit normalleemnet .
la carte électronique peut très bien recevoir les bonnes infos et mal interpréter. ou la "coil thermistance est "OUT""
bonne suite