Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne
Posté : 24-04-2011 23:17
bonsoir,
pour le :
4) Le code panne affiché sur les diodes de l'UI est : 10000 = RT1 (?) débranché. Et 11010 = Anomalie UE ou Anomalie Module d'Alimentation Intelligent (là dessus le tableau de correspondances n'est pas clair).
heureux de constater une logique!!! en effet, si l'UE signale une panne , e, occurence la" 10000 qui sur le tableau de ..."
il est logique que l'UI transmette un prob sur l'UE.
idée?? type de résistance et mesure ohmmique avec T° # histoire de voir si elle réagit normalleemnet .
la carte électronique peut très bien recevoir les bonnes infos et mal interpréter. ou la "coil thermistance est "OUT""
bonne suite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3317&forum=111