Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne


Posté : 25-04-2011 09:29 icone du post

La thermistance ne reçoit pas d'ordre de la commande ou autres, c'est elle qui donne une information, de température qui va ensuite ètre interprété en sortie compresseur par ex pour la HP, ou information dans une plage de temp pour manque de fluide, surchauffe anormal du comp, il doit y avoir une sonde ext, qui elle aussi donne des données de température, trop froide pour le démarrage chauffage,variation des ventilateurs pour le pression de condensation, une sonde sur l'aspiration comp pour la BP, manque de fluide. Dans ma description j'en oublie surement, d'autres personnes pourront compléter. La valeur de celles ci varient en fonction des constructeurs, l’idéal serait d'avoir le tableau de ces valeurs, mais en règle générale la valeur ohmique est égale a la temp. Faire un essai eau chaude et congélateur. Cela donne une bonne indication, si la valeur ne varie pas certainement HS; A+
Pat