Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » pury p250 YMF-C
Posté : 18-05-2011 20:28
Re CLS,
La valeur lu en mode test correspond à la température de sortie batterie sur ton ui et tu temporise ton focntionnement pendant 2 h (généralement). Une sonde défaillante c'est soit décalé ou soit ça fonctionne pas
Moi je m'interesserais à la disposition de tes bouches s'il ne s'influence pas il est préconisé de disposer les bouches de soufflage auprès des parois et bouche de reprise au centre. Tu peux éventuellement poser une sonde enregistreuse auprès de ta sonde de reprise pour voir l'évolution de celle-ci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3432&forum=111