Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » pury p250 YMF-C


Posté : 28-05-2011 00:37 icone du post

salut cls et bonne nuit a ts
ton collegue,t a parlé de carte de reduction de puissance,ou d adaptation de puissance . UE ou UI.
dans le premier cas de figure,je ne vois pas a quoi cela correspondrais et je suis tres proneur d info , dans le deuxieme cas ,cela s explique pour les multi split,mais pas pour les vrv,et cela s explique pour toutes les ui quelle soit montées sur des vrv ou multi split.sachant que les cartes de commandes des UE et UI,(que ce soit pour les vrv ou les split systeme) elles sont faite pour toute la gamme,de tel ou tel constructeur,en gros la meme carte peut etre montée sur un vrv de 10,15,20cv...etc.pour les ui c est idem la meme carte pourrais aussi bien etre mise sur une K7 de 2kw que 4,5,10kw...,d ou la necessité
d adapter la puissance.
pour les vrv, sur l UE,cela se fait directement sur la carte de commande,hé oui,l electronique n est pas capable de savoir de lui meme,certain paramettre, c est pourquoi il faut paramettrer,la puissance du groupe,le type de fluide,froid uniquement,ou reverssible,ch/fr,japon ou etrangé...etc,si non le groupe se met en defaut.
pour les splits systeme,lors d un changement de carte de commande,sur l ue,il faut une resistance d adaptation de puissance,si,elle est abscente ou debranchée le groupe se met en defaut.
pour les UI,et tjr lors d un changement de carte de commande, il existe des puce additionnelles qui permetent a la carte de savoir quelle est la puissance de l ui sur la quelle elle est branchée,en revanche, si cette puce,et debranchée,le groupe ne donne pas de defaut,l ui en question ne donnera pas de defaut non plus,touttes les autres ui du meme systeme,fonctionnerons correctement,sauf celle dont la puce est debranchée,elle ne fonctionnera pas.
cordialement