Posté : 29-05-2011 14:39 icone du post

Re Adel,
Ben wé j'ai fait le test des 2 capteurs après 20 minutes d'arrêt la pression s'est bien égalisé.En fonctionnement en chaud je condense à environ 55° et en bp a peu près 5°C au départ à haute fréquence le cp réduit peu à peu dû à la montée en température du refoulement. En fonctionnement mode chaud ou lev 1 doit être fermée ac un léger débit de fuite j'ai les capteurs PS1 et PS3 qui m'indique la même température en augmentation...