Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Schema Climatiseur Airwell FCO DC12 ESF INV suite à panne
Posté : 29-05-2011 17:19
Bonjour à tous et en particulier à Pat, Adrien et Biloute,
Ça y est j'ai trouvé la panne !
Mon montage n'avait pas de terre.
Alors j'en ai mis une.
Alors ça a déclenché le différentiel d'alimentation générale quand le compresseur s'est mis en route.
Alors j'ai débranché le compresseur.
Alors ça n'a plus déclenché le différentiel.
J'ai dégagé le dessus du compresseur de sa couche antibruit.
En suivant les fils j'ai trouvé qu'ils étaient coincés entre un tube cuivre et une cloison. Là les vibrations avaient fait leur œuvre et un des trois fils s'était dénudé et provoquait une fuite à terre fugitive. J'ai réparé ça et ça remarche.
Merci à tous.
Mifa