Posté : 12-06-2011 11:44 icone du post

SALUT ET BON WEEK END A TS
avec beaucoup de retar certe,mais je voulais etre sur,du diagnostic avant de vous communiquer le resultat
donc,apres avoir changer,la carte de commande,et la carte inverter,le resultat etait negatif,le defaut tjr percistant,sachant que sauvant les defaut de com,sont le resultat,d une perturbation,champ magnetique,probleme d isolement...etc,et ayant fait le tour de tt les elements qui pourraient avoir un defaut d isolement,cp,resistances de carters,v4v,detendeures ue,electrovannes,...etc= rien nada,walou,donc le seul element qui pouvait etre en cause,soit perturbation exterieur au groupe,soit le condensateur anti armonique ( sorte d anti parasite),donc nous avons procedé au remplacement du condensateur,et depuis,RAS,cela fonctionne parfaitement