Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » defaut LC sur vrv daikin RSEYSKLY1
Posté : 13-06-2011 11:09
salut PL et bonne journee a ts
ce type de defaut est extremement rare,en gros,il correspond a une perte de com,entre la carte de commande,et la carte inverter,il se pourais que les interconnexions se soit debranchés entre les deux cartes,donc dans l ordre,verrifier,les interconnexions,verrifier que aucun recepteur ( cp,v4v,electrovannes,...etc) ne presente un defaut d isolement,sur mon model,l une des cause c est que l eau peu s infiltrer au niveau des ventilo condenseur,( defaut de conception)ensuite a part etre a cote d une ligne tres haute tension
il ne reste plus que la conclusion suivante:le condensateur anti parasite ne fait plus son job.depuis 3 mois cela fonnctione sans souci,mais cela a ete un vrais casse tete chinois
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2995&forum=111