Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PB split Hitachi
Posté : 24-06-2011 20:45
Bsr,
Je suis allé voir une clim mono split Hitachi type de groupe RAC 25YH4 au R410A est mon souçi est le suivant :
La v4v ne bascule jamais
En mode froid elle fait du chaud plein pot puisque impossible d'atteindre la consigne et en mode chaud elle fonctionne et régule sa température... Le souci et que la commande de la v4v ne se fait pas.
Est ce que l'information provient de la carte de l'UI ?
Je ne mesure aucune tension aux bornes de la bobine de la v4v et ce dans les 2 modes... Sinon je voulais savoir, en mode "pump down" sur ce type de groupe la commande de la v4v se fait de quelle manière ? Forcage alimentation permanente ou est ce qu'on passe par la carte de régulation du mode "normal" également
J'espère avoir été assez clair... merci pour vos réponses,
A+
NB : J'ai regardé sur hitoolpro et je n'ai pas trouvé de docs sur ce modèle qui apparemment à évolué