Je dirai que l'information, pour la demande en chaud ou froid l'info vient de l'UI, mais l'ouverture ou fermeture de la V4V se fait par l'UE, faire un essai en branchant directement la vanne sur une alim à part, elle peut ètre coincée mecaniquement, dans ce cas la changer<;Cet article provient de Le site des frigoristes