Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PB split Hitachi


Posté : 26-06-2011 11:00 icone du post

En principe tu devrais avoir un code defaut, stipulant un problème de communication entre les deux unités. Dans le doute je change les deux cartes UI/UE et pas forcement beaucoup plus chères. Pour le test déja essayer avec un cable volant si la vanne fonctionne, et voir si la tension est correcte en sortie de carte.
Pat