Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PB split Hitachi


Posté : 28-06-2011 09:31 icone du post

salut et bonne journnée ats
pour la v4v cela depond des constructeurs,y en a qui l alimente pour basculer en chaud ( la majorité) et d autre qui l a desalimente pour passez en chaud.si c est du 220V tu peu tjr l alimenter en direct pour voir si elle bascule ou pas ou inverssement la desalimenter pour voir si le basculement se fait ou pas.controler la bobine ohmiquement,pour les code defaut sur la carte de l ue tu as des led,verrifie si prese'nce de defaut ou pas,sur la carcasse de l ue tu as un tableau de correspendance
clignotement/defauts.
oui cela peut arriver que l ui n envoie pas de signale pour basculer en mode chaud,mais c est sur les monosplit que l on rencontre se type de probleme.recement 3 ue daikin meme probleme les ue reste bloquées en mode chaud,pour 2 c est les carte de commande des ue qui merdaient,pour la 3eme c est la v4v qui restait bloquée en mode chaud.
cordialement