website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PB split Hitachi


Posté : 28-06-2011 18:29 icone du post

Il y a aussi une façon de voir si une bobine de vanne est alimentée simple et efficace, prendre une pince ampèrmétrique, en ayant péalablement pris ou calculer cet ampérage, la mettre sur cette bobine et voir si cet ampérage s'affiche, si c'est OK, la bobine est alimentée,si non, la bobine est à changer.
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes