Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PURY P250 YMF-C
Posté : 07-09-2011 18:55
salut doug et bonne soiree a ts
je te rassure,le MNTOOL ( logiciel mitsu)ne fairas pas le depannage lui meme
il permet de lire facilement les données,mais il faut savoir les interpreter,l avantage de mitsu par rapport a daikin c est que l on peut tt lire sur la carte UE.dans ma boite,nous avons le chekker daikin,et le
MNTOOL mitsu,mais nous ne les utilison que tres occasionelement,lorsque
qlq un rencontre une panne de type mouton a 5 pattes et la queu en tire bouchon
.ou eventuelement pour faire un relever de fonctionnement sur 1-2 a 3 jours,question de controler le vrv en profondeur,et voire si y a lieu de faire une amelioration sur le systeme...mais bon,le logiciel
n interprete rien
cordialement