Posté : 02-12-2011 18:14 icone du post

Citation : Lukycold 

Salut
Dans la configuration(ou type de programe interne) de DAIKIN il-y-a-t-il une programation XouY qui peux arrêté ta pompe pour régulation?
A+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Le paramètre E 04 gère la pompe.Mais avant de lui faire changer la carte, la hot line a bien du lui demander de vérifier et par défaut, la carte doit être sur 1.
Xavier