Bonsoir,
De memoire, le def 1.2 c'est soit le condenseur encrassé soit un défaut cp...
Ce que j'ai vu souvent sur les aqualis, caleo, c'est un problème de condensateur...
Tu as 2 condensateurs de 4 ou 8 micro sur le milieu de la carte de demarrage située en haut a droite de la pac... Vérifie ces condos, car ils leur arrivent de couper la ventil dc def hp...
Sinon, ciat sait qu il y a un prob sur leur carte de demarrage, ils proposent un kit complet avec des 'vrais' relais dde puissance, pour l'installer c'est mini 2 heures de cablage et de decoupe de la carrosserie... Eh oui! Elle rentre pas!
Attention a ton cp, ecoute bien a la demande de marche, si tu entends un 'clong' comme j'ai entendu avant hier... Ton cp est foutu!
Cordialement [addsig]