Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » pac ciat


Posté : 03-12-2011 18:54 icone du post

Bonsoir,
De memoire, le def 1.2 c'est soit le condenseur encrassé soit un défaut cp...
Ce que j'ai vu souvent sur les aqualis, caleo, c'est un problème de condensateur...
Tu as 2 condensateurs de 4 ou 8 micro sur le milieu de la carte de demarrage située en haut a droite de la pac... Vérifie ces condos, car ils leur arrivent de couper la ventil dc def hp...
Sinon, ciat sait qu il y a un prob sur leur carte de demarrage, ils proposent un kit complet avec des 'vrais' relais dde puissance, pour l'installer c'est mini 2 heures de cablage et de decoupe de la carrosserie... Eh oui! Elle rentre pas!
Attention a ton cp, ecoute bien a la demande de marche, si tu entends un 'clong' comme j'ai entendu avant hier... Ton cp est foutu!
Cordialement [addsig]