website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » u4 intermitant sur 4mxs80


Posté : 07-12-2011 21:17 icone du post

Bonsoir, il est frequent que cela soit une inversion de cable de commande(1 2 3)sur un des circuits, , le pire serait une inversion de tube frigo, afin de voir simplement le problème, il faut y aller par étape, mettre une machine en mode chaud par exemple, voir si elle fonctionne,la couper la mettre en ventil simple, et ainsi de suite sur les 4 evapos, si un evapo se met en chaud alors qu'elle est en ventil simple, alors que le groupe fonctionne il y a surement une inversion de cablage. Tiens nous au courant.
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4083&forum=111