Forum » » PAC, chauffage, ENR ElectricitĂ©, programmation, automatisation » » Panne Mitsu PUH-5YKSA
Posté : 10-12-2011 11:51
salut adrien
juste pour confirmé un peu plus
les 2 led sur UE verte et rouge clignotent t elles chacune 4 fois. si oui
c est bien ou un probleme de FF dans ce cas CA vaudrais dire qu il n y en a plus.
soit une sonde sur le circuit frigo qui merede,jete un coup d oiel sur les broches et mesures aussi les valeures ohmiques.
as tu coupé le jus question que la carte se resete? si non ,fait le puis verrifie tes pressions de fonctionnement.
a plus