Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » pac ciat
Posté : 14-12-2011 02:22
bonjour bon une petite aide pour ce coup
les cartes de puissance sur les aurea2 ont changé si tu commande chez ciat tu verra nouvelle carte puissance nouveaux condos.
si elle sous garantie ils t'envoie tout kdo
donne juste n° de serie et aprés tous vas tourner a merveille
important sur des pac eau/eau les nettoyages des filtres hydrauliques est trés important tu doit avoir 5K entre l'entrée et sortie d'eau P40 et P41 du microconnect
je les connais bien ces machines j'ai un parc d'environ 50 machines de ce type en entretien, si tu veux quoi que ce soit dessus demande
salutations