Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme unite exterieur
Posté : 29-12-2011 15:46
Citation :
splitu
salut a tous ,
ok pour les condensateur, test capacite avec metrix avec fonction,j'ai pas teste la tenu en charge
un multimètre teste les capa avec une TBT qui n'est pas significative face au 230V du réseau. en cas de doute pour les capas, je teste sous tension avec pince ampèremétrique et calcul (x14) là on est sûr
,apres le ventilo ext. ne demarre pas, je n'arrive pas a le demarre en direct tension bobine 230v ok,
donc, tu as du 230 sur ton ventilo et il tourne pas!! blocage mécanique? ou bobine brûlé ou sécu thermique interne déclenché?? pas fait de test des bobines à l’ohmmètre?
apres forcage contacteur ,l'unite interieur en mode chauffage ne bronche pas
pourquoi forcer ce contacteur?? moi je chercherais pourquoi ce contacteur ne travaille pas.
l'UI ne bronche pas? bin oui, mais sait elle que le compresseur tourne ou pas?
au moment où tu attends qu'elle bronche, est ce que la T° de l'échangeur est déjà suffisamment élevée que pour donner le GO au ventilo (tant que ce n'est pas chaud assez >40°C{dépend des constructeurs} le ventilo de l'UI ne démarre pas)
mais j'entend le contact apres temporisation de 4 mn
ce serait pas le contact de commande vers l'UE qui fait enfin son oeuvre? peut être que vous êtes trop pressé d'avoir du chauffage!!
sur carte unite interieur (carte change avec sav)vanne chaude
tu parles de la V4V?? quand j'enclenche le contacteur donc je pense qu'elle s'ouvre....
desole je suis pas expert en internet,
pourquoi? elle a une adresse IP ta clim?
merci
allez, courage, analyse un peu ce que l'on raconte.
surtout, essaye de rester logique dans tes raisonnements parce que là
donc, pour ton dépannage:
1.tu arrives sur site
2.analyse> déjà sous tension ou pas; si "non" ,ne pas perdre de vue que l'électronique "attend" parfois 20 minutes avant de lancer sa commande vers le compresseur ; donc attendre.. car ce n'est pas une panne
3.savoir ce que l'on fait!! ne pas douter en permanence; j'ai mesurer et c'est bon!! et bien OK être pro quoi
dans ton cas analyse donc pourquoi il n'y a pas de commande de l'UI vers l'UE.
4. tu demandes notre aide? pas de prob; mais REPONDS à NOS QUESTIONS
tu n'as pas l'habitude d'internet?? sache que nous n'avons pas de boule de cristal.. enfin, pas moi en tout cas
à+ pour la suite aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 29-12-2011 15:49