Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » groupe carrie regulation
Posté : 02-01-2012 22:14
Moi je pense qu'avant de toucher à ta pente essaye de trouver l'origine de ton pb... De l'air ds ton échangeur ou un décalage sonde ensuite verifie ton nb de démarrage qui ne doit pas être supérieur à 6 par heure ds le menu totalisation ensuite si trop de démarrage type de régul sur le dep ou le retour et crois moi si tu fais actuellement ds les 15 à 20 dem par heure même une modif pente ne te fera pas retomber ton système à 6 la seule solution un ballon tampon !!!Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4216&forum=111