Salut à tous

Comme PL je trouve le delta t évapo assez faible, donc déja chercher dans ce sens: filtre, vanne d'équilibrage

Quand au nombre de démarrage 3 mn de fonctionnement + 8 mn d'arrêt = 11mn => 5 démarrages dans l'heure donc de ce côté là on est dans les clous (je parle du nombre de démarrage par heure)
Ce qui est plus gênant c'est de ne fonctionner que 3 mn comme si le groupe était surpuissant...

- Est ce que la charge en froid est au maximum ?
- Est ce que ce groupe a toujours fonctionné comme ça ?
- Est ce que des modifications ont été faites récemment sur le circuit ezu glacée
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas