Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » code panne gainable atlantic
Posté : 04-01-2012 08:06
bonjour,
salut booster,
à ces pannes possibles, il n'y a pas que le manque de charge qui peut provoquer des vapeurs surchauffées trop importantes!! du moins je pense...
pré détente ou détendeur trop petit.
l'UE étant peu accessible, je ne serais pas surpris que la HP doit aussi flambée quoi que ici il travaille certainement en PAC (vu la saison) d'où ce serait plus tôt la BP qui doit vachement chutée dans ce cas, mais avec une SC petite avec le mauvais échange....à voir si l'échangeur est sale quand il sera monté sur une échelle.
il a de la chance le vent s'est calmé
bonne recherche à tophe84, et n'oublie pas ton multimètre avant de grimper
si la panne est là directement alors que tu as fait un reset, probablement la sonde; si la panne vient plus tard, alors la sonde ou les autres pannes proposées par booster et moi.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4226&forum=111