Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Azote I
Posté : 06-01-2012 11:41
Bonjour. J'utilise de l'azote U, qui par rapport au I est plus sec, aussi bien pour les brasures que pour le test sous pression, celle-ci se calculant en fonction du fluide, 35°c + 15°c + 5°c(de marge). ex, R410A = 21b+4b+3b=28b, lecture à effectuer sur les manos ou une regle en fonction du fluide. Il y a aussi les préconisations constructeurs. Le test mecanique est la pression total du test X par 1.43 ex: R410A= 28X1.43=40b. A toi de calculer pour le R407CCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4233&forum=111