website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PAC CTA/ADLER SH24


Posté : 25-01-2012 16:21 icone du post

Bonjour. Le blocage mecanique est probable, mais la pose des manos aurait été une bonne chose, de la part du technicien si il equipé et habilité. Le changement du compresseur est bien sur envisageable pour le R22 jusqu'en 2015 remplacer par du R22T, par une ste detenant l'atestation de capacité et le technicien celle d'aptitude, le gaz est très cher environ 100€ le kg, a moins que le gaz contenue dans l'installation soit bon, et contenant le poids exact recommandé par le constructeur lors du transfert, le cout du compresseur, test azote, et remise en service, coût de l'operation entre 1500 et 2000€(approximation)
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4321&forum=111