Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb vrv rxyq5p7w1b


Posté : 03-02-2012 08:04 icone du post

Citation :
salut et bonne journee a ts

Erouen 

Oui le vrv est en froid au moment ou il atteind les 1bar il y'a un n'y pass qui s enclenche et la bp à tendance à remonter .Sur rapport de l ancien sous traitan j ai pu note que la coupure br étai à 0.2 B



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
 

desolé j avait compris que la bp dscendais a -1 bar .cependant il faudras quand meme remplacer le pressostat bp car avec du 410 couper a 0,2 bar c est trop bas.heureusement que c est de l inverter est qu il y a d autre moyen de protection pour le cp.
ta hp est en effet basse,il faudras que tu controle,les transducteurs HP/BP la sonde de refoulement,la sonde de T° ext,la sonde de sortie echangeur ext.se sont les elements qui peuvent te foutre le merdier dans le fonctionnement de ton vrv.
pour la K7 qui ne fonctionne pas correctement,comme cela a ete dit plus haut cela et tres certainement du au detendeur.soit la bobine,soit le corp du detendeur,et en finale peut etre la carte de commande qui n alimente plus le detendeur.puisque la charge est bonne,puisque y a un bypasse qui se fait lorsque seul la K7 defaillante fonctionne,c est que forcement ton cp recoit pas assez de gaz en sortie de la K7 en question.dans un premier temps perso j eteint le jus uniquement sur les UI,je controle l etat de la bobine et du corp du detendeur visuelement.ensuite controler les valeures ohmique de la bobine:
entre blanc et orange=300 ohm
entre blanc et rouge =150 ohm
entre jaune et bleu =300 ohm
entre jaune et brun =150 ohm
entre orange et rouge=150 ohm
entre bleu et brun =150 ohm.
ensuite je remet le jus puis je tend l oreille a ce moment tu entendra un bruit mecanique du style,claclaclac,claclaclac...ou tactactac,c est comme tu veux .
en faisant ca la carte reinitialise la position du detendeur a 100% fermeture,ensuite elle l ouvrira selon la demande.si le bruit se fait,cela veux dire que ta carte est bonne,mais le corps du detendeure est hs.si il ne se fait pas cela peut aussi bien etre la carte que le corps.a ce stade la il faudrais aller dans le paramettre 50 pour verrifier l etat de la commande et % ouverture du detendeur,mais je ne pense pas que tu connais ce mode"50".
alors on procedreras autrement,tu bascule en mode chaud uniquement la K7 qui merde les 2 autre tu les laisse a l arret ou sur ventilation,puis tu regarde ce que dit ton VRV,si le cp monte en intensite et la HP a tendence a grimper
alors te fait pas chier remplace le detendeur ( bobine et corps).si tu as la hotline daikin demande leur qu il te fasse faire un forcage des detendeurs via la carte de commande exterieur.et tien nous au jus de la suite de ton depannage.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"