website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb vrv rxyq5p7w1b


Posté : 03-02-2012 20:58 icone du post

salut erouen et bonne soiree a ts
sur ton instal y a t il eu un remplacement de carte,ou un remplacement d une UI,voir un rajout d une ui? as tu un ITOUCH?
le defaut u3 est du au fait que ton vrv echoue dans sa tantative de com avec l ensemble de l instal,en gros soit il a un element qu il ne reconnait pas,soit un element qu il ne retrouve pas. ce qu il aurais falut faire c est couper le jus puis le remetre toute en maintenant BS5 enfoncé pendant 5 minutes ta carte se reinitialisera.ensuite t auras la led H3P alumé se qui singnifie que ton vrvr est pret pour partir.le fait qu il ta fait faire un retour puis BS1 cela est sensé effacer le dernier paramettre que tu as regler sur la carte du vrv,mais ca ne permet pas de sortire du mode teste .j insiste sur le fait que le BS5 doit etre maintenu enfoncé avant la remise du jus,si tu n as pas de sectioneur de proximité,tu enleve la fiche bleu d alim de la carte de commande de l'UE(220V).
une fois que ton vrv sera repartie,tu rerefait un mode teste BS4 question que le groupe refasse l adressage de ts ce qu il a derierre.cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4355&forum=111