Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb vrv rxyq5p7w1b


Posté : 04-02-2012 15:56 icone du post

Bonjour. C'est quoi comme machine? Qu'y a t'il ou bout combien d'evapos? Elle dates de quand? Ce n'est pas parceque la recupération du poids de gaz inscrite sur l'etiquette du constructeur est forcément la bonne! Qui à effectuer la MES, daikin ou non? Car si c'est eux ils sont responsable si installation de moins de 3 ans. Une HP et une BP aussi basse n'est pas normale. De plus avec un inverter il faut ètre patient attendre au moins 20 à 30 minutes avant la regulation normale de l'installation. Et avec des pressions comme celles-ci un défaut devrait apparaitre. Je pencherai pour un manque de complement de gaz. Je peut me tromper. As tu testé ton circuit à l'azote? Pour le defaut suivre les instruction d'adel.
Pat