Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Pb vrv rxyq5p7w1b


Posté : 04-02-2012 22:03 icone du post

Salut, ton VRV pour savoir si ton detendeur est bon je te conseille de tout mettre a fond pendant au moins 30 min en t'assurant que personne n'ettein les UI.Sur la derniére unité regarde en code 41 les temperature de sonde.

Pour aller en code 41 tu reste appuiyer sur test jusqu'a ce que le setting 00 ou 01 apparaint quand cela apparait relache et re appui en maintenant le bouton test, tu arrivera en code 40.Va jusqu'au 41 une fois dans le 41 les sous code

0=sonde telecommande
1=sonde de reprise
2=sonde tuyau liquide
3=sonde tuyau gaz.

Avant le détendeur tu devrai avoir entre 50 et 60°c et après le détendeur un delta plus ou moins important en fonction de ta reprise.

Peut être que ton installation a pas eu le bon appoint de charge, quel son tes mettré en ligne liquide ? Le mieu best de mettre seulement la charge du groupe et l'addition de charge la faire en charge automatique, sa prend du temps mais c'est fiable car si ton calcul de mettré ainsi que les refnet coudes...sont pas bon automatiquement tu aura un mauvais echange sur tes UI en bout de ligne.