Posté : 08-02-2012 20:10 icone du post

Salut,

L'EDF a envoyé du 380v chez un client ce qui a mis en panne son gainable daikin.

J'arrive et je remarque que La commande murale n'affiche plus rien la BRC1D52

Donc je vérifie les tentions sur L'UE la 220 sur l'arrivée et aussi les bonne tensions sur la liaisons qui repartent ver le gainable sur les bornes 1 et 2 220
1 ET 3 220
2 ET 3 tnsion plus basse altenative
et la led HAP de la platine clignotant chaque seconde

A ce moment là je me dis que tout est normal pour l'UE je me trompe ?


Donc je teste la tension sur les borne p1 et p2 de la commande murale et la aucune tension

Donc je teste l'arrivée des liaison sur la platine du gainable et là les tensions sont normale

je teste p1 et p2 a la sortie de la platine et là aucune tension

ensuite la led HAP de la platine est éteinte comme si il n'y avait pas de courant qui arrivé donc je me dit la carte est HS du a la surtension

j'ai débrancher de la platine le moteur ventillateur M1F puis remis le courant et la méme chose

je change la carte électronique et là a ma surprise méme chose ...

Donc je ne sais plus quoi faire j'ai remarqué qu'il avait comme un transformateur brancher au bornier x10 est qu'il a pu grillé vous croyé ?

et la commande murale branché au bornier x5 à t' il pu grillé ? est la cause de ma panne

Je présice que je débute dans le dépannage je n'est pas du adopté les bons reflexes ...

Référence UE RZQ71C7V1B
aucune référence pour le gainable l'étiquette a été surement arraché ...
j'ai donc la référence de la platine FBQ35-60B7V1B

Je voulais mettre des photos pour que se soit plus explicite je sais pas comment on fait je cherche et je réédite

Merci a tous ce qui voudrons bien me donner un coup de main car là je galére on ma méme racroché au nez quand j'ai appelé la hot line ...