Posté : 09-02-2012 22:13
Citation :
mars
tu debutes vraiment alors!
ton transfo a une tension d'entrée , surement 220v alternatif et en sortie une tension continu .
donc dans ce cas mesurer la presence ou pas de tension en sortie de transfo, si t'en a pas ton transfo est mort.
Par contre il faut s'assurer de la valeur de tension de sortie que donne le constructeur.
Le schema doit etre sur la plaque du gainable.
Autrement demande a Daikin de te l'envoyer par mail.
un transormateur n'est pas un convertisseur on rentre en alternatif ,on sort en alternatif