Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Clim Fujitsu AOYA 24 LACL
Posté : 14-02-2012 18:12
Salut,
C'est les modeles ASY 24 LCC?
Verifie bien qu'il n'y a aucun lien entre les 2 (inversion des liaisons électriqes lors du montage)
Ensuite, place un thermometre de monteur juste à coté de la sonde de repruise et observe ce qui se passe
Assure toi aussi que le passage des tubes prés du l'unité intérieure soit bien bouché et hermétique
J'ai eu le cas ou une unité intérieure faisait n'importe quoi car un courant d'air froid passer par la cloison derriere la clim et influencait la sonde de reprise....
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4407&forum=111