Posté : 20-02-2012 20:43 icone du post

Bonsoir,

De quelle télécommande s'agit il? RCE-1 ou RCE-3?

Sur la RCE-3 il est possible d'appliquer un offset de + ou - 3°.

Function ===>

09 - Sensor set:

- sensor off
- sensor on
- sensor +3
- sensor +2
- sensor +1
- sensor -1
- sensor -2
- sensor -3

Ceci est un problème connu de ces télécommandes...

Dis moi si tu veux plus de détails...