Bonsoir,
De quelle télécommande s'agit il? RCE-1 ou RCE-3?
Sur la RCE-3 il est possible d'appliquer un offset de + ou - 3°.
Function ===>
09 - Sensor set:
- sensor off
- sensor on
- sensor +3
- sensor +2
- sensor +1
- sensor -1
- sensor -2
- sensor -3
Ceci est un problème connu de ces télécommandes...
Dis moi si tu veux plus de détails...