Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » PAC CTA/ADLER SH24
Posté : 22-02-2012 18:50
Citation :
jes25
Ok, merci
Et si on monte un cp avec POE sur un circuit anciennement en huile minérale, faut-il impérativement nettoyer le circuit?
Bonsoir
Tu devras impérativement récupérer un maximum d'huile minérale contenue dans ton circuit frigorifique.
La POE et la minérale ne sont pas compatible (ça aurait été trop beau)
5 à 10% maxi de mélange est permis, donc soit tu vidanges ton compresseur ce qui ne sera pas du tout facile avec ce type de compresseur soit tu récupères l'huile de ton circuit.
Dans un cas comme dans l'autre c'est du boulot et donc de la main d’œuvre
Courage
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4321&forum=111