Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » carte electronique Daikin


Posté : 22-02-2012 22:44 icone du post

La reactence est une self qui se charge en courant est crée un dephasage de 90 ° du courant par rapport a la tension ,ce qui permet d'avoir un filtrage (passage de l'alternatif en continue avec l'utilisation du pont de diode dit pont de gratze) de meilleur qualité moin d'ondulation residuelle alternative sur la tension continue.
elle te crée une chute de tension du point de vue courant alternatif (son impedance est nul en courant continue ,mais totalement differente a une frequence de 50 Hz
elle relie la sortie + du pont de diode au + du condo de filtrage(avec un multimetre efficace vrai du doit mesuré en alternatif une valeur de tension altrenative beaucoup plus faible du coté du condo que tu coté pont de diode et la ta reactance est bonne,sinon a l'osilloscope ,mais c'est pas un outil de frigoriste)
tu peux la mesuré au multimetre ,elle doit etre un courcuit.
sinon si tu a un pont RLC ou un multi metre qui a la fonction de mesure de self du peux mesuré sa valeur en micro henri