Salut Tophe,
Peux tu preciser la reference de ton UE
As tu déja verifier si ton ue demarre correctement ou te met d entree le defaut lors de demande en froid ou chaud.
Déja eu se probleme a cause de vent dominant, les pales des helices de ton ue tourne a l envers et lors de leur mise en service essaye de lutter mais n y arrive pas est tu as une montée en intensite de ce fait du moteur ventilateur E7, j ai change la carte est les deux moteurs ventilateurs, a priori tu aurais un taille 71.