Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » gainable daikin fbq71b7v3b


Posté : 20-03-2012 06:26 icone du post

salut et bonne journee a ts
telecommande fillaire ou infrarouge???
la remarque de l ami jcduss est tres bonne moi j ai eu le cas en hivers
avec la neige qui s etait accumulée autour de l ue (la clim n etait pas en demande de puis tres longtemps) et lorsque le client a redemarré la clim il a eu le defaut E7.la neige avait formé un ptit bloque de givre qui opposait une resistance au ventilo. si tu as couper le jus et que le defaut revient immediatement = c est ou la carte ventilo qui merde,ou le ventilo lui meme,voir le tachy mettre qui ne revois plus d info.si tu n a pas resolu ton probleme je te fairais un topo sur ce qu il faut mesurer pour determiner l element deffectueux.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"