Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » gainable daikin fbq71b7v3b
Posté : 01-04-2012 13:01
salut tophe84 et bonne journee a ts
as tu solutionner ton probleme ou pas ?
pour ce qui est de la ventilation interieur en mode froid on est bien daccord quelle n a aucune raison de s arreter,meme lorsque la consigne est atteinte.
en mode chaud,c est normale qu elle ne part que au bout d un certain temps. le temps que la sonde detecte une T° de 39°.
quand a la ventilation alleatoire,c est que ton client ou un technicien a paramettré en mode chaud l arret de ventilation lorsque la consigne est atteinte,mais a laissé la regulation sur la sonde de reprise de ton UI donc toutes les 6 minutes la carte brasse l air question de savoire quelle T° reel il fait dans ton locale.
telcommande fillaire ou ou infrarouge???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4544&forum=111