website logo
Auteur
avatar
JCDUSS

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » fonction reset sur vrv 3 daikin


Posté : 06-05-2012 12:17 icone du post

Nous savons que le système est protégé par un ou des pressostats hp.Le défaut "E3" est activé cette fois par le transducteur HP qui joue plutôt un rôle de prévention que de protection. Il active le défaut E3
si la haute pression atteint 36,4 bar 3x en 30min.
Toutefois le capteur peut lui même être à la dérive et ainsi ne pas couper à la bonne valeur.le pressostat prend alors le relais et coupe le système à 40 bar pour éviter une montée en pression trop importante.
Le défaut E3 est le seul défaut à avoir besoin d un réarmement sur l électronique pour que l unité puisse redémarrer, il est nécessaire de faire une impulsion sur BS3 et ensuite faire une coupure générale de tension.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4696&forum=111