website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » fonction reset sur vrv 3 daikin


Posté : 06-05-2012 12:24 icone du post

Le vrv est récent, jamais eu de défaut dessus , historique normal, et j'ai regardé aussi si le client avait touché à qql chose mais non ( merci l'historique Itouch).

Je ne sais pourquoi ce défaut est apparut, la seul chose que je sais , c'est qu'il faut 3 fois le défaut hp en 30 ou 45 minutes ( j'ai plus la doc en tête) pour qu'il apparaissent et bloque le fonctionnement.

J'avais sur 30 UI seulement 6 en marche chauffage à 22°c avec les filtres colmatés à fond.

Bien sûr nettoyage complet ( grille filtre UI), mais après avoir remis en service les groupes vrv3.

Je suis rester une heure après la remise en marche et plus de défaut , pression correcte température soufflage aussi.

Pas de code défauts sur les leds HPx.

Intervention le matin et le client n'a toujours pas rappellé donc je suppose quasi sûr que le défaut était lié à la micro coupure électrique.