Posté : 07-05-2012 09:40
salut et bonne journee a ts
je pense que pat a volu dire lorsqu'on aquitte un defaut,il reste en memoire et cela pourrai reapparaitre.et qu il faut reinitialiser le systeme pour que cela ne se reproduise pas.c est ce que j ai compris.pat,si c est bien le fond de ta pensée,je dirai que non a partir du moment que ton defaut a ete aquité sans reinitialisation de la carte,celui ci reste en memoir oui,mais n'est plus actif et si il revient ce n'est pas parcequ il n a pas ete reseté mais parce que l'origine du defaut ou la cause du defaut n a pas ete trouvée.perso je ne suis pas pour la reinitialisation systematique de la carte tant que le souci n a pas ete resolu.pour differentes raisons. de 1= si c'est un defaut non franc tu pourra attendre longtemp avant que celui ci ne revienne,donc tu part avec le sentiment que ton installation fonctionne parfaitement,mais ce n est pas le cas.le defaut na pas ete rencontré x fois en 1 heure donc la carte continu a faire fonctionner l'ensemble jusqu'a ce que les conditions de tel ou tel defaut soient reunis.et par experience cela pourrais prendre du temps.en resetant la carte on remét le conteur a zero et de ce fait on fait que reculé l'echeance.
En 2= chez certains constructeur cela a comme effet d effacer l'historique des alarmes et a mon sens ce n est pas bon.car on regardant les defaut rencontrés sur l installation cela permet des fois de resoudre le dernier defaut.comment??? he bien des fois le dernier defaut n est que la consequance des 2 ou 3 derniers defaut.il y a sauvant une suite logique dans l ordre des pannes en resetant le tt on se prive de la possibilité de faire le lien avec les autres dysfonctionnement.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4696&forum=111