Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Compresseur ou carte inverter?


Posté : 17-05-2012 10:25 icone du post

salut et bonne journee a ts
ta methode et bien la bonne,les valeurs que tu prend depassent rarement voir meme atteignent rarement les 30V car la carte coupe en securité,du fait quelle ne detecte pas d intensité sur le cp.c est pourquoi il faut s y reprendre a plusieur fois. des fois tu ne mesure que
10V j ai meme le cas de 3V est la carte n avait rien,l important c est que lors des mesures il faut que celle ci soient equilibrées.
moi c est dans le cas d un remplacement de cp que je marque sous reserve que la carte n a pas pris un coups . une question pl:la partie elec cosse sur cp,cable fiche sur la carte etaient bon??
le defaut tu l as desuite ou apres un certain temps de fonctionnement??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"