Salut les gars c'est pas en testant les jonction de sortie du module IGBT que vous saurais a 100 % que la carte est morte ou bonne.
Une petite astuce qui marche souvent selon les cartes ,câblé 3 résistance de puissance ou 3 ampoules a incandescences qui sont des résistances a la place du compresseur et la carte va pouvoir vraiment mesuré une intensité sur le courant de sortie de l'IGBT est elle va pouvoir monté en puissance et donc ta tension de sortie monter.
Attention ça ne marche pas pour les carte qui gère la position du rotor(4 fils sur le cp) sinon il faut tricher d'avantage
Par contre pour mesurer sur une carte inverter (qui est un convertisseur DC ver Ac) il faut un multimètre qui mesure en efficace vrai ou RMS
Attention aussi si inverter DC ou AC moteur synchrone classique ou moteur brushless avec aimant au neodium