Posté : 14-06-2012 23:41 icone du post

les liaison de communication UE/UI sont des bus série bidirectionnel,superposé sur une alim dc .
Donc pour savoir ce qui se passe il te faut un analyseur de protocole et non un oscilloscope et avoir le protocole du bus chargé dans l'analyseur .
de plus c'est des bus propriétaire il n'ya pas de protocole comme le bus I2C ou le can Bus ou le modubus

Cet article provient de Le site des frigoristes