Salut a tous
Du sanyo j' en ai monté et j'ai été emmerder sur du matériel neuf
fuite sur des vannes.
problème de télécommande ,carte électronique régulation ou inverter.
Pour le dépannage en électronique il faut les schéma pour faire un vrai dépannage,sur ban teste on peux pas tous vérifier .
sur une carte inverter ,elle peux très bien marcher quelques heures et péter au de la ,pour un problème de condensateur sec ,qui donne une mauvaise tension de destokage d'un transistor de puissance.
De plus maintenant presque toute les cartes devienne du jetable ,composant sms du type bga qui n'est plus dessoudante par des êtres humains car elle sont soudé a la vague ,par des robots
les seul pannes vraiment dépanable sont les transistors de sorties ou les iGBT de sorties ,les condensateurs et les régulateur de tension ,apres tous ce qui est régulation ou commande ou gestion c'est souvent de l'irréparable car beaucoup de composant maintenant sont programmable et même si on remplace la pièces on n'aura pas le soft pour lesreprogramer