website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » roof top LG ,appreciez la logique.


Posté : 30-06-2012 16:11 icone du post

salut booster et bonne journee a ts
le probleme de se type de raisonnement, en plus d etre completement debile,c est que tu ne peux pas deviner on sait pas ce qui a ete mis dans le programe de la carte de commande si c est une carte qui gere la commande . avec un schema elec traditionnel ou un regulateur dont tu peux verrifier les paramettres ainsi que l etat des entres/ sortie,tu le vois vite fait.mais une carte a moins d avoir une doc technique bien explicite c est mission impossible .dans le type de raisonnement a la con ( il me semble que j en avait deja parlé) c est ou sanyo,ou hitachi je ne me rappel plus. en mode chaud le ventilateur sur l UE est asservie a la sonde echangeur de l UI.si pour X raison (en mode chaud) la sortie echangeur UI est elevée,ils ont rien trouvé de mieux que de couper le ventilateur sur l UE.vue qu il n y a plus d echange .a ce moment la bp se casse la gueule et ils misent la dessus pour faire chuter la hp aussi et quand tu arrive pour depannage tu as un bloque de givre qui couvre toute la carcasse exterieur et la meilleur c est qu il ne coupe pas en securité bp,car y en a pas .mais dans ce cas j avait pu m en appercevoire car sur le schema elec tu avait la fameuse sonde en serie sur la phase du ventilo.et pour en etre vraiment sur,j avait basculé en mode clim et comme par enchantement le ventilo exterieur s est mis a tournée.mais des que tu le passe en mode chaud ils s arretait au bout de 5 minutes. pour cette clim le souci etait que le gainable etant a plus de six metre
et inaccessible (magasin et rak de rangement juste en dessous) la batterie etait completement colmaté,en ete qlq un est passer a vu que la bp etait dans les clous alors il a rajouter de la charge,puis s en est aller.les occupant des locaux ayant demenager,donc personne ne s est appercus de rien.lorsque l hivers est arrivé,d autre occupant sont rentré et la c est la cata il fait trop froid.bref,c est grace au schema elec que j ai pu me rendre compte que le probleme venait de l'ui.je suis repasser avec un echaffaudage,la batterie lorsque j ai fini de la nettoyer j etait tt noir la hp avait chuté mais restait c malgrés tt elevée pour les condition du moment,je decide de reccuperer le FF,j y trouve 2,5 fois la charge initiale .
je ne comprend pas comment peuvent ils penser qu il est necessaire de proteger le cp contre une HP elevée ( surtt de cette facon) et ne pas penser qu une bp dans les choux aurai les memes repercutions.
chez carrier sur les vieux GEG,je ne me rappelle plus la serie (cp semi hermitique a piston et avec la vielle regule prodialog noire)2 truc a la con.
le 1er: si tu as une coupure en hp,sur les KP5 johnson,tu as en facade le bouton reset,mais qui ne sert pas a rearmer,il faut enlevé la facde enlever le ptit cache noir et la tu as le reset.quant on le sais pas tu peux facilement partir sur un pressostat HS .
2eme: il te donne un defaut CP et tu as beau tester l etat de ton cp celui ci n a rien,mais ne partira pas.c est un peu vicieux,mais pas trop mal comme protection,il faut juste le savoire . sur la resistance du carter ils ont mis un controleur d intensité,si elle ne tire plus de jus la carte met le circuit en defaut cp.ils aurais pu nomé le defaut differement,mais non ca serai trop facile.cordialement.
armoire emerson defaut bp,mais c est l ipsotherme du ventilateur qui a un probleme de conception d origine . le cp n a meme pas encore demaré l ipsotherme du ventilo de par sa mediocrité il s ouvre de temps a autre.c est meme pas un dixieme de seconde,mais vu qu il est en serie avec le pressostat bp,bon bein defaut bp .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4994&forum=111