Bonjour,
Erreur 6 = Capteur (sonde) sur tuyau de refoulement (ouvert ou court circuité)
Résistance normale (débranché)= 5kOhm à 25°C
Tension normale (branché)= 2,5v CC à 25°c
Si tu as besoin d'autre valeurs (Ohmiques et tensions)/températures, j'ai les tableaux.